И еще, в проекте пожарной сигнализации магазина 10х10м эта "должность" - ГИП, как я понял, никак не фигурирует.
Почему? В чем разница? И где написано, что не надо?
Другой вопрос, что там и сигнализации может не быть.
Согласно п.п.5.2.9 ДСТУ Б.А.2.4-4:2009
п.п. г) запис про те, що робочі креслення розроблені відповідно до чинних
норм, правил і стандартів;
А по Т.4, 10.7. Запис про те, що проект (робочий проект) розроблений
відповідно до чинних норм, правил та стандартів..
"Робочі креслення" - это стадия Р (рабочая документация).
Рабочий проект - это стадия РП.
Да и вообще, дословность записи, насколько я понимаю, не обязательна. В ДСТУ просто пример. Коротко и емко. А народ добавляет в нее еще кучу слов. Вреда нет, если ГИП согласен подписать.
В этой записи ГИП гарантирует под свою личную ответственность, что все сделано хорошо и правильно.
Т.е. запись в ОД подписывает тот, кто разработал марку ПС например, или другую, согласно ведомости участников проектирования,
а лист ГИПа и титульный лист соответственно ГИП и заверяет печатью. Норм вариант?
Запись в ОД - это тоже гарантия ГИП-а. Несертифицированный исполнитель ничего никому гарантировать не имеет права, не обучен для этого.
Если у Вас РП - достаточно отдельного листа ГИП-а. Если у Вас Р, вместо листа ГИП-а даете запись на листе ОД.
Вполне достаточно одного подтверждения на проект.