Автор Тема: ТП в глубоком подвале  (Прочитано 4361 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП в глубоком подвале
« : 11 Червень 2012, 16:52:37 »
Есть (проектируется) жилой дом, с подвалом на отметке -7.200 (пустой, предпологается - инженерные сети, ИТП, щитовая...), с цокольным этажом на отм. -3.600 (будут магазины) уровень земли - примерно посередине этажа, на первом и втором этажах - магазины, на третьем и четвёртом - офисы, выше - жильё. Ещё есть на улице (во дворе) паркинг двухуровневый (наземный и надземный, без стен)... И при всём этом богатстве на улице нахватает места для ТП-10/0,4.
(Требуемая мощность по ТУ - 820кВт, 2-я категория).
Вопрос: можно ли ТП разместить в подвале на -7.200?
Теоретически доставку туда оборудования можно обеспечить, а само размещение возможно?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #1 : 11 Червень 2012, 20:39:13 »
Можно с сухими тр-рами, при обеспечении мероприятий от затопления.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #2 : 12 Червень 2012, 09:26:10 »
Можно с сухими тр-рами
Попередньо треба виконати відповідні погодження , погодять - можна , не погодять - не можна .
ДБН В.2.5-23:2010 . п.2.11. У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #3 : 12 Червень 2012, 10:11:00 »
Да, при условии, что архитекторы согласовуют пятно ТП с вышеупомянутыми коллегой Roman3R организациями, а Вы, как электрик - компоновку с энергоснабжающей (если она передается на баланс).
У нас есть прецедент:  3-уровневая ТП (схема выносных трансформаторов) в подземной, технической части жилого комплекса. Правда она 100% абонентская - коммерческий учет (кроме квартир) - снаружи на основной ТП - метрах в 20 от комплекса.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #4 : 12 Червень 2012, 11:27:17 »
Руслантус, вряд ли Вам разрешат устанавливать ТП на отм -7.200. Как туда завести кабель 10кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #5 : 12 Червень 2012, 12:57:01 »
Руслантус, вряд ли Вам разрешат устанавливать ТП на отм -7.200. Как туда завести кабель 10кВ?
Я делал кабельную шахту с кабельростами. Разумеется - в отдельном помещении
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #6 : 12 Червень 2012, 14:54:31 »
У нас на Сабанском/Канатной стоит жилкомплекс. Там два маслянных (по проекту) транса в паркинге на уровне -7 200. Правда за "пятном" жилых помещений.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #7 : 13 Червень 2012, 15:42:05 »
Наше время очень динамичное, всё быстро меняется...
Изменилось и расположение подстанции...
Теперь она предполагается уже не в "глубоком подвале", а на уровне земли. Но есть всё же некоторые сомнения о допустимости такого расположения. Может быть выскажете своё мнение?

ТП находится под въездом на второй уровень паркинга. Доступ к ней - из проезда между секциями (5м шириной).

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #8 : 13 Червень 2012, 15:54:25 »
Ещё картинка, может быть что-то проясняющая...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #9 : 14 Червень 2012, 11:58:38 »
если получится разместить между колоннам ворота и двери - не вижу препятствий. только трансы все равно будут сухими
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #10 : 18 Червень 2012, 15:03:15 »
Благодарю всех за ответы, и хочу задать ещё вопрос:
Достаточно ли при таких ТУ поставить ТП с 2х630кВА, или всё же придётся ставить 2х1000?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #11 : 18 Червень 2012, 15:10:29 »
Руслантус, трансформаторы выбираются на основании расчетов, которые в свою очередь выполняются на основании полученых от смежников заданий. Возможно хватит и 2х630, но велика вероятность того, что появятся новые системы и потребители, которых небыло на момент выдачи ТУ.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #12 : 18 Червень 2012, 15:26:02 »
вот всегда удивлялся: зачем, когда получают ТУ где-то на меговат, из которых львиная доля - I и II категории, вписывают туда еще и ІІІ? ???
Все равно ведь строить ІІ-трансформаторную ТП, так не проще ли избавиться от третьей категории и записать все - I и ШШ?
и Схема проще, и снабжение надежней 8)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #13 : 18 Червень 2012, 15:44:12 »
у меня по расчётам получилось:
Квартиры с электроплитами (183шт., в том числе 2 шт. с электроотоплением) - 288кВт (2 кат.);
Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.);
Автостоянка ("полуоткрытая" - два уровня но без стен) - 5 кВт (2 кат.);
Лифты и пожарные дела - 107 кВт (1 кат.).


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП в глубоком подвале
« Reply #14 : 18 Червень 2012, 15:54:19 »
Руслантус, так уже получается 758кВт (правда без учета коэффициентов и с учетом "пожарных дел"). Что-то мощность автостоянки маловата, даже если она "полуоткрытая", то там все равно должна быть вентиляция

 