Автор Тема: Аварийное освещение. Нормативка.  (Прочитано 16113 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #45 : 11 Грудень 2014, 02:22:26 »
Коллеги, вопрос по распределительным коробкам для аварийного освещения при скрытой прокладке. Кто как поступает в таких случаях? Вариантов не так много - либо использовать стандартные распредкоробки и указывать в проекте о каком-либо защитном слое поверх крышки (штукатурка определённой толщины?) либо использовать коробки Е30, которые выпускаются в накладном исполнении и стоят весьма немало. Что можно сказать об этих вариантах? Какие могут быть альтернативы?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #46 : 11 Грудень 2014, 11:24:11 »
Коробка Е30 ничем не отличается от обыкновенной, за исключением керамического клемника.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #47 : 11 Грудень 2014, 12:01:49 »
Обычные коробки для скрытого монтажа в корпусе нераспрстраняющем горение. А обще по моему разумению, требования норм по огнестойкости проводки Е30 не вписиваются в стандарты по исполнению светильников. Разве есть светильники и источники света в исполнении Е30? Это как мера по сохранению целосности электропроводки при транзитном монтаже..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #48 : 11 Грудень 2014, 12:21:20 »
Совместно с огнестойким кабелем целесообразно металлические коробки использовать. По одной простой причине - кабель огнестойкий при температуре меняет структуру, но не разрушается. Следовательно и коробка не должна изменять форму, а "нг" коробки при огне плавятся. Правда выбор не велик, либо импортный hensel или советские, у которых нет сальников, но туда можно поставить керамические клеммы. :( Накладную никто не мешает утопить, в любом случае ее заделывать будут "декорацией"

Закладывал такую в один проект Коробка КЗО распаечная металлическая 150х150х50 мм IP20, металлическая («Вектор», Россия)
« Останнє редагування: 11 Грудень 2014, 12:28:57 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

movchan31

  • Гість
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сумеречное реле для аварийного освещение, внутри здания, но здания без стен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
здания без стен
это как?
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сумеречное реле для аварийного освещение, внутри здания
если достаточно естественного освещения, то почему нет?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: