Автор Тема: п. 4.40 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.  (Прочитано 9350 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос по данному пункту:

Quote (selected)
4.40 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі до висоти 2 м від підлоги повинні мати захист від механічних пошкоджень.

Ведь данный пункт запрещает прокладку кабеля к этажным щитам размещенных в лестничных клетках.
Или прокладка кабеля в стене под штукатуркой не считается прокладкой в лестничной клетке?

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, так к этажным щитам же как правило закладывается шахта, а межэтажные отверстия герметизируются противопожарной пеной или чем-то еще и обеспечиваются противопожарные мероприятия.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
так к этажным щитам же как правило закладывается шахта
Зачем для кабеля  5х16-25 делать шахту? Делается штраба, и в штрабе в трубе кабель кладется, потом это все штукатурится.
Или я не правильно себе это представляю?
Разве это не считается прокладкой в лестничной клетке?
Если этажный щит находится на лестничной клетке, то этажного щита в квартиры разве не по лестничной клетке идет прокладка?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем для кабеля  5х16-25 делать шахту?
В первом посте про это не слова. Вот я предположил, что обычно делается шахта. Кабель может идти и не один, плюс слаботочка. А так, между этажными щитами в трубе, согласен.
Если этажный щит находится на лестничной клетке, то этажного щита в квартиры разве не по лестничной клетке идет прокладка?
Идет, но как правило скрыто, под штукатуркой. Все это ведь для того, чтобы при пожаре не было открыто проложенных кабелей и проводов, которые способствовали бы распространению огня.
К тому же как правильно заметил sbal, в нормах четко прописано:
Відкрите прокладання кабелів

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Идет, но как правило скрыто, под штукатуркой.
Но ведь этот пункт запрещает это делать?
Я понимаю, что возможно разработчики имели ввиду открытую прокладку кабелей, но они написали 1 предложение.
4.40 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Прокладывая под штукатуркой кабель от этажного щита к квартире, нарушаем данный пункт или нет?
« Останнє редагування: 28 Травень 2012, 11:16:59 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery:D хорошо, что ты не эксперт, а то сколько бы проектов завернул.  Ну и ДБН перепечатывали и не обращали внимание на такие мелочи. Как мне кажется (хотя может и ошибочно), что данный пункт в первую очередь направлен на запрет прокладки кабеля параллельно и пересекая ступени и площадки между этажами.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем первое предложение в п.4.40?
по привычке копируется...
не парь себе голову, есть здравый смысл, и пункты, которые идут в разрез с этим
Цитата: ДБН В.2.5-23-2010
п.4.38....Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более чем 3 м по длине электропроводки от стояка питания с учетом требований 3.1 ПУЭ.
Цитата: НАОП 0.00-1.32-01
2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001). Запрещается прокладка вертикальных участков общедомовой распределительной сети внутри квартир.
Допускается прокладка проводов и кабелей линий питания квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, этажных коридоров и других помещений внутри домов в общей трубе, в общем коробе или канале из негорючих или трудногорючих строительных конструкций с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044.
Сеть от этажного распределительного щитка до квартиры следует выполнять в отдельной трубе или канале, т.е. отдельно от групповой сети других квартир.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в офисных зданиях, можно ли, размещать распределительный щит в лестничной клетке?
Какой еще норматив запрещает устанавливать щиты в лестничных клетках?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой еще норматив запрещает устанавливать щиты в лестничных клетках?
ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
   в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
   г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Підкажіть !
на сходовій площадці розміщений поверховий щиток,від якого всі кидають запитку для бойлера, в кращому випадку в коробі чи гофрі,а той просто голий провід, чи потрібно штробити канавку, і ховати під штукатурку, чи можна в металевій трубі, щоб норми не нарушити? :wall:
Досвід – це така річ, яка з'являється відразу після того, як була дуже потрібна.


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на сходовій площадці розміщений поверховий щиток
ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
   в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
"У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 дозволяється передбачати сміттєпроводи та електропроводку для освітлення квартир" ДБН 1.1-7-2002 п.5.42
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: