Автор Тема: Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.  (Прочитано 7087 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vlad90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
П т. т.= I(3)к.з./(5*Кт.)
Кт. -?
 ???

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 21 Травень 2012, 15:14:41 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
коэффициент трансформации,  Кт= U1/U2
inspektorpo, Це з якого часу для трансформаторів струму коефіцієнт трансформації визначається по напрузі ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что это вообще за коэффициент то такой?
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ошибочка поспешил по току  :D
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Vlad90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160 :'(

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160
Так может стоит его выложить на форум :)
П.С. не спеца из Киевпроекта естессно :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Покажите весь расчет. Может быть там ошибка, может быть просто Вы его не так поняли.
В общем случае трансформаторы тока выбираются по 2 условиям (для существующих): 1) по расчетному току нагрузки - действительному или как рекомендует Шабад - по допустимому кабеля и  2) по термике.
просто у Вас в первом посте формула совсем странная приведена. Я подозреваю что Кт в ней это не коэффициент трансформации, а кратность термический устойчивости трансформаторов тока, но и в этом случае формула странная.
но в любом случае надо посмотреть весь расчет - так много может оказаться голословным
« Останнє редагування: 22 Травень 2012, 10:03:30 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, вот и я думаю, может там не:
т.т. 300/5 Кт~160
, а т.т. 300/5 Кт~160

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может и так, пропущена запятая и добавлена лишняя 1.
А может речь идет и о термике. Я же говорю нужно посмотреть сам расчет,тогда можно о чем-то говорить ,а так это гадание на кофейной гуще.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Vlad90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Понятно, что таблица. Все подобные расчеты делаются, как правило, в табличной форме. А первоисточники.... Первоисточник один - Шабад. :)
Исходя из приведенных данных я склоняюсь к тому, что Кт - это кратность термической устойчивости трансформаторов тока.
Но для того, чтобы я мог более четко и корректно ответить на подобные вопросы, мне нужно видеть сам расчет. Отсканируйте как есть и выложите сюда, или киньте мне в личку - там можем продолжить общение.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: