Автор Тема: Повторное заземление и заземление ТП  (Прочитано 6018 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Люди! Подскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система. Расстояние от ТП до здания 70м. Вопрос у меня возник, потому что расстояние не большое, а на ТП есть свой наружный контур заземления. И ещё вопрос: как выполнять наружный контур заземления ТП, какие нормы, и , желательно, какой пункт. Потому как гл.1.7 на ридний мове туго понимается. Заранее СПАСИБО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Регламентируется только заземление

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
пуэ
Quote (selected)
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
В Вашем случае 4 Ом.
Цитата: Вишневецкая Татьяна
одскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система.
ИМХО, нет, не нужно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда, РЕС дает ток замыкания на землю для линий 10кВ Із=67,5А, тогда сопротивление контура получится 2Ом. Но мне кажется в земле лучше ложить 4 жилы, а в здании делать дополнительный контур

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас РЕМ однозначно вимагає на вводі контур, навіть при однлфазному вводі.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При наличии собственного контура на вводе, нужно использовать четырёхжильный кабель, для предотвращения разности потенциалов на двух концах вводного кабеля (расстояние 70м).
Если не использовать свой контур, а бросить пять жил, то нудо просчитать сечение заземляющей жилы на ток к.з. Я это так понимаю, я не прав???
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем большое спасибо!

Offline elekruk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21402.msg166593.html#msg166593

"...есть ГРЩ бизнес центра, где PEN проводник разделен на PE и N. Дальше при питании щитов (около 5 шт.) арендуемого помещения заложили четырех проводные кабели, и снова разделили на PE и N в каждом щите. Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?, так как после разделения на PE и N и их совмещать нельзя. Можно ли дотянуть полосу заземления с щитовой БЦ в щитовую арендуемого помещения и таким способом дотянуть PE? "

Спасибо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: