Автор Тема: Рассчет вводного автомата  (Прочитано 4681 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рассчет вводного автомата
« : 27 Серпень 2013, 21:08:53 »
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с вот таким вопросом: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А". Как это правильно написать в проекте?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #1 : 28 Серпень 2013, 07:46:40 »
: в ТУ написана примерно следующая вещь "на мощьность 100 кВт установить РП-11 с вводным автоматом 250 А, при этом надо обосновать почему вводной автомат именно 250 А".
В ТУ дословно так написано? Или может установить ПР11 на номинальный ток 250А?
 У вас ток нагрузки будет порядка 190А, если это единичная мощность, то вводной автомат 250А -для обеспечения селективности защиты: на отходящем 200А-на вводе 250А. Если мощность не единичная, а несколько потребителей, то возможен вариант- с учетом развития сетей.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #2 : 28 Серпень 2013, 08:12:28 »
grossel,  В ТУ тебования именно к вводному автомату. 190 А у меня тоже получилось, но как это красиво вклинить в проект дабы удовлетворить облэнерго при согласовании проекта?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #3 : 28 Серпень 2013, 09:07:43 »
Может не нужно ничего объяснять. Согласно ТУ и все. Если будут вопросы- расцепитель выбран согласно пункта... ТУ с учетом развития сетей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #4 : 29 Серпень 2013, 13:21:59 »
grossel, пришло замечание от облэнерго: "не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #5 : 29 Серпень 2013, 14:04:45 »
Что они прицепились с этим автоматом, они же сами по вашим словам задали в ТУ-вводной автомат 250А.
 Если ваша мощность 100кВт еденичная, то приведите им расчет тока вашей установки и укажите, вводной автомат 250А выбран с учетом селективности. Тем более, что он защищает только сборные шины вашего ПР11 и служит в основном как коммутационный аппарат, вместо него мог быть обычный рубильник. Расчет срабатывания защиты должен вестись для вышестоящего аппарата защиты щита от которого ваш ПР запитан.
 Выложите ТУ, чтобы было понятно о чем речь и какие там вопросы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #6 : 29 Серпень 2013, 15:02:55 »
не подтвержден расчетом выбор вводного автомата". может подскажите как быть
Приклад розрахунку .
1. Розрахункова потужність складу складає 40кВт , косинус фі 0,92
2. Розрахунковий струм Iр=Рр/(U*Корінь з трьох*косинус фі)=40/(0,38*1,732*0,92)=62,7 А
3. Вибрано струмообмежуючий автоматичний вимикач марки С60N/3р на номінальний струм 63А.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #7 : 10 Вересень 2013, 12:07:37 »
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рассчет вводного автомата
« Reply #8 : 10 Вересень 2013, 12:24:59 »
если у Вас расчетный ток получился 62,7 вы всегда берете автомат на 63 А?
А как же учет коэффициента 1,25 на нагрев? Или Вы не применяете его?
Этот коэффициент носил определение "рекомендованного" в ныне недействующем ВСН-59-88.
Поэтому применять его или нет - на усмотрение проектировщика в зависимости от типа применяемого оборудования (автомата) , характера нагрузки и пр.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю