Цитата: andery
А вот так можна?
можно, главное чтобы не было близкорасположенных параллельных участков, направление тока в которых противоположно
я знаю не все, а только половину

mav

  • Гість
Цитата: Electrician
поскольку при прохождении тока молнии, возникающие (при данной конфигурации токоотвода) электродинамические усилия, могут порвать токоотвод
Немного не поэтому. При изгибе заземляющего спуска образуется индуктивность, а так как разряд молнии - это высокочастотный импульс ( вспомните ТОЭ и разложение импульса на синусоидальные составляющие), то любая индуктивность имеет свойство "пробки" и ток молнии будет искать обходные пути. Поэтому спуски надо делать попрямее. :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, Бетон должен "дышать" поэтому арматуру вяжут а не варят, по край ней мере это одно из объяснений которое я слышал

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mav
При изгибе заземляющего спуска образуется индуктивность
тем не менее, электродинамического действия тока никто не отменял
я знаю не все, а только половину

mav

  • Гість
Цитата: Electrician
тем не менее, электродинамического действия тока никто не отменял
Да слабое оно будет, не определяющее и уж тем более стальной спуск никак не порвет...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mav
Да слабое оно будет
да и индуктивность от незамкнутого витка будет не бог весть какая  :D
я знаю не все, а только половину

mav

  • Гість
А "пробка" будет хорошая! :D

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Да, теоретически все просто, в определенных местах монолитной конструкции выполняется опуск - проваривается арматура сверху-донизу и присоединяется к железобетонному фундаменту здания, вроде бы молниезащиты высотки выполнена, но на практике далеко не так. Как минимум 50% опусков теряется в процессе возведения здания, а еще 25% - не пригодны, так как имеют разрыв, который обнаружить просто невозможно.
Поэтому выхода два:
1. Выполнять опуски кабелем под утеплителем и облицовочными материалами, предварительно показав МЧСникам все сертификаты на не горючесть данных изделий.
2. Выполнять опуски по облицовке, что очень даже эстетично, при существующей элементной базе по молниезащите. Огромный плюс такого варианта - возможность выполнять техническое обслуживание системы. К тому же, если у Вас здание выше 60 м вам необходимо выполнить еще и боковую сетку, а ее прятать уж точно нельзя.       
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Николай Шумыгора
Выполнять опуски по облицовке, что очень даже эстетично
а у меня будет (идет проектирование) здание со стеклянными фасадами. Ваши предложения по выполнению опусков?
я знаю не все, а только половину

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
а у меня будет (идет проектирование) здание со стеклянными фасадами. Ваши предложения по выполнению опусков?
Вариант 1. Так как идет проектирование - опуск выполнить в монолитных колоннах через 25 м, а при монтаже специально поставить человека, который будет следить за тем, что б этот опуск сделали.
Вариант 2. Если стекла устанавливаются на дюралевые направляющие и между ними (полотнами стекла) есть промежуток в 2 см, то опуски крепятся на пластиковые держатели, а катанка предварительно выравнивается - надо очень присмотреться, что бы заметить спуск.
Вариант 3. Трос, который натягивается между "небом" и "землей", - вариант возможен при невысоких зданиях.   
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну первый вариант классический, с ним все ясно.
Второй - это более сложный момент, поскольку конструкция фасадов еще до конца не ясна, там предполагаются вентилируемые фасады, а за ними еще фасад (все не так просто).
Ну а третий вариант отпадает, поскольку здание высотой порядка 250 метров.
я знаю не все, а только половину

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Объект на бул. Шевченко, 27  - Вариант 1 не прошел, так как все опуски потеряны вместе с выводами полосы с фундамента.
По-этому опуски выполняются кабелем, а заземляющее устройство будет новое.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Николай Шумыгора
так как все опуски потеряны вместе с выводами полосы с фундамента
загубить можно самое хорошее дело - это уже вопрос разгильдяйства  ;). Можно и кабель украсть - цветной металл все таки  :D
я знаю не все, а только половину

proton

  • Гість
можно ли организовать токоотвод полосой 40х4 по кабельной шахте в центре здания (9этажей), и на какую позицию РД можно ссылаться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В РД указывается что направляющие шахты лифта должны быть просоеденины к молниеприемной сетке и контуру заземления, но скорее всего без опусков все равно не обойтись, рассояние между опусками не более 25м

 