Автор Тема: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???  (Прочитано 20540 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно определять мощность на основании проекта, согласен на 100%. Но это не проблема потребителя.
это становится проблемой потребителя при таких вот спорных вопросах
Мощность из ВСН не дает проектной мощности отдельно взятой квартиры
считаю что дает, другое дело, что в ВСН это конкретно не написано, так как уже в ДБНе
Цитата: ДБН В.2.5-23-2010
3.5 Установленные нормативы удельных электрических расчетных нагрузок сведены в таблицу 3.1 ...
Примечание 1. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе жилища (квартиры) следует принимать удельную расчетную нагрузку одного жилья (значение cos Ф см. таблицу 3.6)
Квартиры бывают 1,2, 3, 4,5 ... комнатные так что всем одинаковую мощность ставить?
для этого есть 1, 2, 3 виды жилищ в ДБНе, в ВСН конечно не так жирно, но все же до 25% даюр мощность увеличить в зависимости от площади
Цитата: ВСН 59-88
Прим.4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % - в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25 % значений, приведенных в таблице.
Кстати и категорию надежности они записали третью - требовать вторую?
это вы уже вошли во вкус... :D, если там по факту 3, то ее не так просто будет переделать, как ввод в вашу квартиру, но если быть буквоедом, то да, по ВСН, ДБН - 2я категория

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так Вы все ссылки даете из ДБН.
Если взять ВСН 59-88 то там четко написано зачем даются удельные нагрузки, а именно
4.2. Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ–0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт:
Ркв = Ркв.уд*n,

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 18 Правил користування електричної енергії для населення
" У договорі  зазначаються  величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів),  кількість днів безоблікового користування  на  місяць  та  годин на добу.  Договір підписується енергопостачальником та споживачем."

Про необхідність визначення дозволеної потужності у правилах для населення не йдеться. Тобто у договорі повинна бути, згідно п.18 ПКЕЕН,  за паспортними даними струмоприймачів квартири визначена

 Предмет договору
     1. За   цим   договором    Енергопостачальник  бере  на  себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві  електричну  енергію  у необхідних  йому  обсягах  відповідно  до  потужності  _______ кВт
« Останнє редагування: 17 Квітень 2012, 22:55:33 від shtuch1 »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Если Вам не нравится п.18, смотрим пункт 4.
"4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову відповідь."

тоже самое, никакой "дозволеної потужності" нет. Даже в типовой форме ТУ написано не "дозволена потужність" , а "Дозволена приєднана потужність ".
« Останнє редагування: 18 Квітень 2012, 09:29:18 від shtuch1 »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно свой пятачок вставить  :D? Некто dimidrolkin, в частной беседе, рассказывал мне про главного инженера РЭС, в Ирпене (если не перепутал ничего), который воспринимал цифру
в масштабе всего дома с учетом Ксп мощность одной квартиры могла составить и 1,3кВ
буквально, то есть именно так какSolovyev и пишет
я знаю не все, а только половину

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача
возвращаемся к сказаному
не тратьте время зря. Просто, подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима. Если через 20 дней на Вас не подадут в суд значит у Вас єта мощность.  если подадут, пусть сами бегают по "Гипроградам" ищут проеты и доказывают, что у Вас меньше.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Solovyev

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Договор был подписан в конце 2011 года. Буду составлять допсоглашение - и далее....

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ВСН 59-88
Прим.4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % - в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25 % значений, приведенных в таблице.





Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
« Останнє редагування: 19 Квітень 2012, 21:23:26 від shtuch1 »

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
п.4.2, после табл.5 примечания

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.

п.4.2, после табл.5 примечания

Спасибо. Интересно, скачал на трех сайтах ВСН , єтого прим. нет, с четвертой попытки нашел. Но сведений о внесении изменений нет.
http://www.paral.ru/snip/snip/vsn/59-88.htm
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/VSN/VSN-59-88/
http://www.normativinfo.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=1200
На этом есть http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1944/index.htm

Offline Taras_if

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скоріше за все РЕМ підніме в архіві старі договори старого зразка та вкаже на дозволену потужність 1.3 кВт. Щодо обмеження потужності то обмежувати її нимжче 5 кВт РЕМ не стане. Проте вправі обмежувати потужність на вводі будинку до рівня потужності цілого дому.

Виталий

  • Гість
Здравствуйте! Читал всю эту хрень :wall:, теперь не помню как меня зовут. J) Подскажите проще, обычному гражданину: у меня 1к квартира в высотке, рассчетная мощность указана 1.5 кВт, почти в такой же высотке живет мама в 2к кв. у нее 2.5 кВт. К чему мне их применить (читать как понять? какой общей мощностью всех приборов является граница в эксплуатации?) ???

Виталий

  • Гість
vitasik_7@ukr.net это для небезразличных разбирающихся людей

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 25 Лютий 2014, 23:43:14 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: