 ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ
 Проект выполнен на основании архитектурно-строительной и сантехнической частей и в соответствии с:
  ПУЭ, 7 Изд. «Правила устройства электроустановок»
  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
По степени надежности электроснабжения гостиница относится ко 2 категории..
Расчетная электрическая нагрузка составляет Рр=28кВт, Iр=50А cos(фи)=0,85. Учет электроэнергии предусмотрен в ВРУ 3-х фазным электрическим счетчиком Меркурий ART-03 5А 380/220 В.
Электроснабжение Гостиницы осуществляется от двух источников питания: основного источника ТП №15 по существующим опорам проводами СИП-4 4*50 и резервного (в объеме 20КВт) от ТП №36 отпайкой от существующей ВЛ-0.4кВ по ул. Гостинодворская, проводом СИП-4 4*16. Ввод в Гостиницу выполнить на отметке 2600. При этом расстояние от СИП до пешеходной дорожки должно быть не менее 3,5 метров. СИП проложить по стенам в ПВХ-трубе с использованием настенного зажима SO 125.
Для защиты резервной сети от токов короткого замыкания и защиты от перегрузок  на опоре установить прибор защитного отключения ПЗР2-3-63 на 63 А.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ.
(Сразу говорю провод такой большой потомучто, такие тех условия, там возможно в будущем будет электрокотел, вообщем так в ТУ написали) а вот резерва на 16 квадрат хватит?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #1 : 10 Липень 2008, 09:46:02 »
Вобще то, питание от резервного источника стоило выполнить кабелем равноценным основному - если он полностью резервирует нагрузку, то и сечением должен соответствовать.
Ну и мелкие оформительские погрешности - в одном месте
Цитата: saha-gn
Iр=50А
, в другом
Цитата: saha-gn
63 А
. Имею в виду, что размерность (амперы в данном случае) ВСЕГДА пишется через пробел (то есть как во втором случае) от числа
Цитата: saha-gn
(в объеме 20КВт)
здесь кроме отсутствующего пробела еще и киловатты неправильно обозначены.
Но в общем это конечно мелочи  :), а вот с сечением резервного кабеля я бы подумал.
я знаю не все, а только половину

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #2 : 10 Липень 2008, 10:14:16 »
Так вот именно он резервирует лишь на 20 кВт, так в ТУ сказано, а вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #3 : 10 Липень 2008, 10:24:38 »
Цитата: saha-gn
он резервирует лишь на 20 кВт
если именно 20 кВт, тогда конечно  :)
Цитата: saha-gn
вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?
правильно
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #4 : 10 Липень 2008, 10:34:18 »
saha-gn,
1. проект выполнен на основании ТУ №, дата и далее по тексту.
2. это пояснительная записка или просто пояснения к проекту?
3. а можно на ТУ взглянуть?

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #5 : 10 Липень 2008, 11:08:58 »
hi tech я их покажу но чуть позже.

saha-gn

  • Гість
Re: Покритикуйте ПЗ
« Reply #6 : 10 Липень 2008, 11:26:33 »
вот ТУ

 