Уважаемые форумчане! Опять обращаюсь  к вам за помощью! У меня такая ситуация- проект крытого катка площадью 60х30м Были запроектированны  (до меня)2 холодильных установки   Ру=158.8кВт,Рр=103кВт каждая ,естественно питание от ТП по 2 категории каждая.Заказчик купил одну автоматизированную  холодильную установку NST 400K холодопроизводительностью 388кВт и холодильщики (проектировщики) требуют еще 110кВт дополнительной мощности в летний период. .Внешние сети уже проложены.
В интернете нет даже технических характеристик  на установку (Р потр.) как выйти из положения? По проекту у меня отпущено 103х2 кВт на холодоснабжение,а вся мощность  от ТП-450кВт (здесь все :освещение , вентиляция, силовое оборудование,наружное освещение территории). Какие взять Кс,Ки для расчета установки и  мощности на вводах по СП 31-110-2003  п.6.28?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие взять Кс,Ки для расчета установки
Во время первого запуска а также после ремонтных работ и простоев , холодильная установка будет работать на полную мощность до выхода на заданую температуру , кабели должны быть рассчитаны и на такой режим работы или необходимо будет принять меры о недопустимости одновременной работы всех установок если кабели уже проложены и не выдержат полной нагрузки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я понимаю, что кабель надо расчитать на полную мощность , 388кВт как я понимаю - мощность холодоснабжения ,не потребляемая мощность,у меня нет данных по установке,как считать расчетную мощность.А кабель был проложен сечением120,будет спаренный на одну установку вместо двух. Меня тревожат дополнительные 110кВт в общей нагрузке -это существенное дополнение.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Кабель ,сечением 120мм2 проложен отдельно только на холодильные установки от ТП

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вся мощность  от ТП-450кВт (здесь все :освещение , вентиляция, силовое оборудование,наружное освещение территории)
мало данных)))
Для начала запроси документацию у заказчика, ну или контакты, где он покупал, уточни у них электрическую мощность...
450 кВт ТП, поясни пожалуйста мощность трансформатора....
Напиши существующую потребляемую мощность остального оборудования (освещение , вентиляция, силовое оборудование,наружное освещение территории)
120мм2 - медь или люминий?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Были запроектированны  (до меня)2 холодильных установки   Ру=158.8кВт,Рр=103кВт каждая ,естественно питание от ТП по 2 категории каждая.Заказчик купил одну автоматизированную  холодильную установку NST 400K холодопроизводительностью 388кВт и холодильщики (проектировщики) требуют еще 110кВт дополнительной мощности в летний период.
Не дураками видимо было запроектировано 2 на 158. Какого вы............  Холодильщики втюрили на 100 кВт больше и хотят ещё на 100 кВт раскрутить? Куда? Что бы продать ещё одну установку? >:(

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 090. Ошибочка вышла На каждую  холодильную машину  кабель 2 АПвБбШп 4х150 (1-рабочий,2-резервный)  потери напряж.-2% приходят на перекидной рубильникВР32-35 и далееВА57-35 и Щит компл.  ТП-2х630кВА ,подключена еще школа и что то еще.
Нагрузки разбиты на 2 щитовые в противоположных торцах здания -не тянуть же вдоль арены силовые кабели... На 1ГРЩРр1=61кВт -рабочее освещение,Рр2=87кВт (14кВт-авар.осв.+(29+11)кВт-вентил.+21кВт -щит разной силовой нагрузки).На 2ГРЩ-Рр3=55кВт(42кВт -раб. осв. +12кВт -нар.осв.) Рр4=38кВт-(2кВт -авар. осв.+(27+9)-вентил.) Кабели выбраны по аварийному току -  4х120мм2  потери напр.мах=2%. Нет заказчик вместо двух взял одну,но больше

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 холодильщики те же что делали проект. Требуют 110кВт на отопление в летнее время (для комфорта), тепла лишнего вообще нет

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тепла лишнего вообще нет
Как нет? А испарители холодильных установок, а попросту тепловой насос?

Холодильщики забывают про тепло, которое холодильные установки забирают из предмета охлаждения, на катке это вода.
« Останнє редагування: 11 Березень 2012, 18:08:44 від Бригадир »

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я технологию не знаю, просто пршел запрос  от холодильщиков -нужно еще 110кВт мощности в летний период.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #10 : 12 Березень 2012, 10:34:27 »
maik, обычно такие машины состоят из нескольких компресоров (минимум - 2) и насоса (может быть несколько). На сколько я знаю, все компрессоры одновременно не работают, даже в момент запуска, но это нужно уточнить у технологов. При расчете для пром предприятий к компресорным установкам применяют параметр ПВ, обычно он составляет не более 40%, т.е. мощность компрессора умножают на корень из 0,4. Для общественных зданий формула другая... (было бы не плохо если бы Вы в профиле указали страну). По поводу подключения, я думаю, было бы неплохо сделать расчет, возможно, прийдется делать реконструкцию ТП. В любом случае запуск холодилки прийдется производить во время ночного минимума на выходных, когда школа неработает (думаю двух дней хватит для выхода на номинальный режим).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #11 : 12 Березень 2012, 13:20:55 »
к компресорным установкам применяют параметр ПВ
Для компресорів холодильних установок такий режим не використовується , ПВ для них 100% .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #12 : 12 Березень 2012, 13:43:43 »
Для компресорів холодильних установок такий режим не використовується , ПВ для них 100% .
Roman3R, возможно я не прав, но позволю себе не согласится... У всех компрессоров есть ПВ, возможно он разный, но он все равно меньше 100%. По этому на холодилках и ставят по нескольку компрессоров, котрорые работают по очередно. Другое дело, что при расчетах для общественных зданий этот параметр не учитывается, а расчет производится согласно п.3.32 ДБН с учетом данных табл. 3.11 и 3.13. Т.е. если рассматривать только холодилку, то при Руст=110кВт согласно табл.3.11 - Кспр=0,8 (прим.2), откуда Рр=88кВт. При расчете на ПТ будут также учтены К и К1.
maik, но сильно ужиматься и подгонять расчеты под мощность ТП, я думаю не стоит. Требуй задание от смежников, делай расчеты с запасом. У одного моего знакомого был похожий проект (школа и ледовый стадион), пришлось менять трансы на 1000кВа, но я не знаю какие там были нагрузки

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #13 : 14 Березень 2012, 18:13:32 »
Добрый вечер! Сегодня позвонили холодильщики и пояснили ,что две холодильные установки были с водяным охлаждением конденсаторов, а новая с воздушным охлаждением конденсатора + все включено( тепловой насос,осушитель,щит силовой с вводным автоматом) мне только кабель по  мощности подвести ,а мощность потребляемая стоит 320кВт вместо 2х158 кВт. Но им надо на период межсезонья и лета доп.110кВт на поддержку определенной влажности арены .Вот и думаю , что делать какие лазейки найти, Может ограничить вводным автоматом- 75% от потребляемой  мощности? Заказчик от агрегата не откажется, а  горсеть доп.мощность не дает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подключение холодильной установки
« Reply #14 : 14 Березень 2012, 21:58:44 »
maik, в первую очередь затребуй техническую документацию на оборудование на русском языке и официалное задание от технологов, на основании данной информации необходимо выполнить расчет потребляемой мощности на ТП. И на основании расчетов принять решение о необходимости реконструкции ТП. На основании этих расчетов заказчик должен принять решение: либо выполнить реконструкцию ТП, либо выдать люлей технологам (холодильщикам)... Из личного опыта могу сказать следующее - все технологи мощности забивают по максимуму, по этому реальная мощность будет на много меньше заявленной.

 