Автор Тема: Техническое задание на проектирование встроенного ТП  (Прочитано 5122 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Archi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста какие данные нужно собрать чтобы запроектировать всторенное ТП. Может у кого-то есть перечень вопросов  вот такого примера только для ТП:
1.   ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА «ЭМ»:
1.1   стадии РП
•  ТУ (Технические Условия) от электроснабжающей организации (ЭЛЕКТРОСЕТИ) на подключение объекта.
•  ТУ (Технические Условия) на учет (если учет ставиться не на п/ст) от энергосбытовой организации. Если учет будет ставиться на п/ст, об этом будет прописано в ТУ Электросетей.
•  Планировки.  Высота помещений « в чистоте».  Конструктив стен, перекрытий и перегородок (из чего сделаны). Наличие подвесных (подшивных, реечных) потолков (где конкретно).  Экспликация (наименование) помещений.
•    Задание по разделу ВК (от «сантехников») (если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по разделу ОВ (по вентиляции) (если есть – спросить у заказчика)  - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по «слаботочке» (телефон, радио, АСКУЭ, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, охранная сигнализация и т.д., если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по лифтам (если есть – спросить у заказчика) - наименование и  расположение, функциональное назначение (пассажирский лифт, грузовой лифт, лифт для пожарных подразделений), мощность, напряжение и количество фаз.
•  Задание по разделу ТХ (от «технологов». Бывает в производственных помещениях, медицинских учреждениях, прачечных, столовых, кинотеатрах и т.д.) - наименование и  расположение электроприемников, высота подключения, способ подключения (через розетку; к комплектному шкафу управления оборудованием; может для подключения этого оборудования надо в проекте заложить автомат или еще что),  мощность, напряжение и количество фаз. Расположение рабочих столов (для административных помещений).
•  Задание по разделам А.. (по автоматизации, если разделы «А..» выполняет сторонняя организация) -  наименование и  расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
•  Точки ввода инженерных коммуникаций (тепла, газа, воды, выпуски канализации, водостоки). Материал трубопроводов.
•  Задание по разделу ЭО (если раздел «ЭО» выполняет сторонняя организация) - наименование и  расположение электроприемников (щитов освещения), мощность, напряжение и количество фаз.
•  Взрыво-пожарная категория помещений, согласно ПУЭ.
•  Высота установки розеток (если у заказчика есть пожелания) – для жилых домов и офисов.
•  Способ прокладки сетей – скрыто в штрабах или открыто в кабель-каналах (если у заказчика есть пожелания).
•  Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться молниезащита на объекте?
•  Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться заземление объекта?
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 11:17:12 від Archi »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
что значит запроектировать КТП?
КТП - заводское изделие и его не нужно проектировать. Его можно использовать в проекте. Другое дело если речь идет о ТП, особенно если ТП встроенное.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Archi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :-[ :-[ :-[
Вы правы, речь идет о встроенном ТП...
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 16:45:39 від Archi »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то что приведено у Вас в списке - это скорее тз на внутрянку.
Для встроенной ТП достаточно:
1) задания от смежников:
1.1 от электриков-внутрянщиков:
   -количество и мощность трансформаторов;
  - список фидеров 0,4 кВ по каждому трансформатору с указанием наименования присоединения, уставкой защитного аппарата, маркой и сечением присоединяемого кабеля;
  - расчетные мощности и токи нагрузки по каждому трансформатору;
  - места подвода кабелей 0,4 кВ (с указанием сколько каких кабелей куда подходят)
1.2 от архитекторов:
  - планы, разрезы ТП, кабельного этажа (в Киеве он - в обяз) с указанием "пятна" ТП.
1.3. от электриков-сетевиков:
  предполагаемое место подвода кабелей 10 кВ и кабелей 0,4 кВ (если они уходят наружу)
2) От заказчика - ТУ электроснабжающей организации, договор на присоединение. Если есть отдельные ТУ на учет - то их тоже.
 
Вроде бы все. Может чего упустил - вспомню, добавлю.
 
Ну а дальше начинаются танцы с бубном вокруг этого ТП с увязкой его со всеми смежниками: архитекторы, ОВ-ники, ВК-шники, связисты, пожарники и пр...
« Останнє редагування: 25 Травень 2012, 13:11:33 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Archi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще вопрос:существуют ли какие-то закономерности по определению площади встроеной ТП, или площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике это происходит следующим образом: Архитектор с подачи заказчика, считающего машиноместа (как правило ТП размещают в паркинге) выдает пятно, в которое мы впихиваем оборудование ТП, разумеется с соблюдением всех норм, оно как правило не влазит - и тогда начинаются "качели" с архитектором по выделению/ужиманию дополнительного места.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен
а также шириной коридоров обслуживания
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а также шириной коридоров обслуживания
а еще не забыть, что какоето место быдет занимать вентиляция

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю