Выбор пирометра
« : 10 Грудень 2012, 14:57:14 »
Озадачился покупкой даного прибора и нужна консультация специалистов, а именно - щитовиков.

На одном из прошлых объектов был случай когда вышел из строя автомат 125А (известного бренда) по причине оплавления одной из фаз. Тогда решили что служба эксплуатации недосмотрела, недозатянула контакты.
Знаю что по регламенту ТО и ТР нужно проверять/подтягивать контакты новых и не только электрощитовых, но функция эта не совсем моя.
И вот опять столкнулись с ситуацией когда в новой щитовой появился запах "жареного".

Вопрос: пользует ли кто-то пирометр для контроля температуры контактов, апаратов, кабелей и достаточно ли простой модели?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор пирометра
« Reply #1 : 10 Грудень 2012, 16:53:25 »
контактов, аппаратов, кабелей и достаточно ли простой модели?
Для контактов достаточно, пользовался EVM634, а для аппаратов и кабелей - смотря какой результат ожидаете.  Указанный мной пирометр показывает температуру на поверхности, если нужен "спектральный анализ", тобиш чё там внутри греется скажем у автомата и трансформатора силового, такой не подойдет.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор пирометра
« Reply #2 : 10 Грудень 2012, 20:31:38 »
Для контактов достаточно, пользовался EVM634, а для аппаратов и кабелей
Нормальный прибор. Поддерживаю.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 