Автор Тема: Дымоудаление. Автоматика  (Прочитано 11403 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #30 : 24 Лютий 2012, 20:54:32 »
Сразу после нажатия на кнопку замкнутся контакты пускателя и загорится индикация запуска двигателя. Так зачем местный индикатор о нажатии на местную кнопку управления?
Дійсно, якось не подумав що на місцевому приладі керування є також індикація пуску вентилятора, та ще й індикація обриву кіл пуску. І правда неясно. Ну треба так треба, зробити-то цю кнопку неважко. В новому ДБН є вимоги, які виконати набагато проблематичніше, такі як контроль цілісності кіл.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #31 : 24 Лютий 2012, 22:57:23 »
В новому ДБН є вимоги, які виконати набагато проблематичніше, такі як контроль цілісності кіл.
ну давай коллективно разгрызем
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #32 : 02 Березень 2012, 15:51:00 »
ну давай коллективно разгрызем

В цій темі вже бачу розгризають не без участі гуру :)
http://eom.com.ua/index.php?topic=10211.msg72926#msg72926
Доречі, твоя ідея про використання ППКП непогана, хоча це і дорого...
« Останнє редагування: 02 Березень 2012, 15:53:01 від O.S. »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #33 : 02 Березень 2012, 16:16:53 »
Доречі, твоя ідея про використання ППКП непогана, хоча це і дорого...
К слову, если есть ЦПУ СПЗ. ДБН В.2.5-56
10.2.2   ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати:
в)   дистанційне управління та моніторинг щодо всіх необхідних функцій СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті'при виникненні пожежі, що викладені в підрозділі 10.3 тільки через застосовані на об'єкті приймально-контрольні пожежні прилади та обладнання СПЗ;

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #34 : 02 Березень 2012, 17:05:27 »
rga, дякую за резонне зауваження  :thumbsup: Якось цей пункт виявився поза увагою.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #35 : 09 Серпень 2012, 16:56:21 »
Уважаемые коллеги, подскажите нужен ли "сертификат соответствия" на щиты/компененты щитов  управления системой  дымоудаления. Фирмы производители таких щитов внятного объяснения по этому поводу не дают. 
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #36 : 13 Серпень 2012, 14:40:32 »
Уважаемые коллеги, подскажите нужен ли "сертификат соответствия" на щиты/компененты щитов  управления системой  дымоудаления. Фирмы производители таких щитов внятного объяснения по этому поводу не дают. 

Аналогичный вопрос разбирался здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=11392.msg81186#msg81186

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #37 : 21 Жовтень 2013, 09:07:36 »
Подскажите пожалуйста как осуществить выполнение п.12.5.6 В приміщенні пожежного поста повинне бути:
б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло та димовидалення, підпору повітря;
Кто какие схемы применяет, поделитесь опытом и мыслями

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #38 : 21 Жовтень 2013, 11:46:21 »
б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло та димовидалення, підпору повітря;

Вентиляционщики должны поставить датчик перепада давления (в просторечьи "перепадник") и с него Вы забираете сигнал.
Вот тут такой датчик упоминается, например http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56496.html



« Останнє редагування: 21 Жовтень 2013, 11:53:18 від rga »

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #39 : 21 Жовтень 2013, 11:48:06 »
Подскажите пожалуйста как осуществить выполнение п.12.5.6 В приміщенні пожежного поста повинне бути:
б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло та димовидалення, підпору повітря;
Кто какие схемы применяет, поделитесь опытом и мыслями
Для подпора - давление или перепад давления на вентиляторе, ток, потребляемый электродвигателем
Для дымоудаления - давление или перепад давления (если получится найти такое оборудование и будет возможность его установить), ток, потребляемый электродвигателем

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 109
  • Повідомлень: 458
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #40 : 21 Жовтень 2013, 12:23:10 »
Или  датчик скорости на валу двигателя вентилятора
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #41 : 21 Жовтень 2013, 12:43:13 »
эксперты, а вообще практикуете сию весч?, прочел форум предложеный rga, много неоднозначностей.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #42 : 21 Жовтень 2013, 13:18:09 »
Нам всегда этот сигнал дают те, кто выполняет ДУ. Иногда приходится пинать. Лезть в чужой вентилятор как-то не очень хочется...  :(
Причем, это практиковалось еще и до выхода 56-го ДБНа. Другим способом проверить или крутится вентилятор, просто невозможно.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2013, 13:19:40 від rga »

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #43 : 21 Жовтень 2013, 14:07:16 »
...Другим способом проверить или крутится вентилятор, просто невозможно.
Ну как это невозможно?
Есть ещё ряд параметров, которые можно контролировать в паре вентилятор-двигатель.
Только далее вопрос упирается в цену и целесообразность.
Насчет перепада давления и давления как параметров - то для вентилятора в целях дымоудаления/подпора это параметр не совсем правильный

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымоудаление. Автоматика
« Reply #44 : 21 Жовтень 2013, 14:12:05 »
Не совсем, датчики напора (разряжения) и другие аппараты и средства автоматики контроля и управления заказывает и использует в своих схемах разработчик раздела автоматики-кроме местных показывающих приборов (термометры, манометры и.т.д), а закладные под установку датчиков и средств контроля и регулирования на своем оборудовании выполняет разработчик соответствующего раздела ОВ (ВК, ТМ..).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: