Всем, Добры день!
В системе дымоудаления ТРЦ есть резервные вентиляторы.
Вопрос.
1. Необходимо ли обеспечит прокладку линий электропитания резервных вентиляторов по разным трассам исходя из ДБН-23 п.4.45 "...Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення систем протипожежного захисту слід прокладати по різних трасах, що виключає можливість їх одночасного ушкодження при займанні. Прокладання таких ліній належить виконувати в різних кабельних спорудах."?
Или допускается прокладка по одной кабельной конструкции?
2. Считается ли прокладка резервных линий на разных кабельных конструкций на расстоянии 1 м друг от друга(за подвесным потолком коридора) как прокладка по разным трассам?
Заранее Спасибо)