Автор Тема: линейный разъединитель на линии 10кВ  (Прочитано 6446 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожайлуста как посчитать линейный разъединитель устанавливаемый на опоре ВЛ 10 кВ, если она (линия) питает тупиковое однотрансформаторное  ТП 400 кВА 10/0,4. Есть ли справочники по которым РЛ можно выбрать? Или подскажите методику расчета. Заранее спасибо.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 "Справочник по електроснаджению промишленних предприятий" Киев, "Техніка", 1985

mav

  • Гість
Цитата: трансформатор
Есть ли справочники по которым РЛ можно выбрать?
Выбор простой: РЛНД10 выпускаются на токи 200 и 400 А. Так что и считать нечего... :)

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще на 630 есть)))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: